Zeitsynchronisation anfangs ungenau

Anonym
2024-02-23T10:05:58+00:00

Hallo,

ich habe Probleme bzw. ein unerwartetes Verhalten mit der Zeitsynchronisation unter Windows.

Die Ausgangssituation:

Ich habe mehrere IPCs von Siemens über ein Netzwerk miteinander verbunden. Einer davon soll der Leitrechner sein, die anderen sind die Clienten. Der Leitrechner soll unter anderem als Zeitserver dienen. Den Leitrechner habe ich als NTP-Server konfiguriert. Die Clienten haben als Zeitgeber den Leitrechner angegeben und synchronisieren auch auf die dort eingestellte Uhrzeit.
Auf allen IPCs läuft Windows 10 2016 LTSB.

Mein Problem:

Wenn ich die Clienten neustarte und über den Befehl "w32tm /stripchart /dataonly /computer:172..." die Uhrzeiten vergleiche, liegen dieses teilweise um über 1 Sekunde auseinander. Nach und nach nähern sich die Clienten dem Zeitgeber an, sodass die Differenz nur noch bei z.B. 0,02 Sekunden oder geringer liegt.

Wie lange es benötigt bis die Differenz im Hunderstel-Bereich liegt kann ich nicht genau sagen, über Nacht hat es sich auf jeden Fall angepasst.

Die Differenz der zeitstempel soll aber so klein wie möglich sein, da im gesamten Netzwerk Daten mit Zeitstempel anfallen, die annähernd gleich sein müssen.

Zusätzlich hängt am Leitrechner noch ein Router, welcher ebenfalls als Zeitserver dienen könnte. Dort habe ich aber das gleiche Problem.

MfG Alex

Windows Server – Netzwerk – Software-Defined Networking

Gesperrte Frage. Diese Frage wurde aus der Microsoft-Support-Community migriert. Sie können darüber abstimmen, ob sie hilfreich ist, aber Sie können keine Kommentare oder Antworten hinzufügen oder der Frage folgen. Aus Datenschutzgründen werden Benutzerprofile für migrierte Fragen anonymisiert.

0 Kommentare Keine Kommentare
{count} Stimmen

3 Antworten

Sortieren nach: Am hilfreichsten
  1. Anonym
    2024-02-26T09:32:10+00:00

    Diese Antwort wurde automatisch übersetzt. Daher können grammatikalische Fehler oder seltsame Formulierungen vorkommen.

    Hallo

    Die Zeitgenauigkeit von Windows 10 wurde erheblich verbessert, während die vollständige NTP-Abwärtskompatibilität mit älteren Windows-Versionen beibehalten wurde. Unter geeigneten Betriebsbedingungen können Systeme, auf denen Windows 10 und höher ausgeführt wird, eine Genauigkeit von 1 Sekunde, 50 Millisekunden (Millisekunden) oder 1 Millisekunde bieten, je nach dem von Ihnen beschriebenen Problem können Sie sich auf den folgenden Link beziehen:Unterstützungsgrenze für Zeit mit hoher Genauigkeit – Windows Server | Microsoft Learn (Englisch)

    Grüße

    Zunhui

    0 Kommentare Keine Kommentare
  2. Anonym
    2024-02-26T13:05:08+00:00

    Hallo,

    vielen Dank für die Rückmeldung.

    Die Einstellungen passen soweit.

    Die Voraussetzungen sind wenn ich das richtig sehe, bis auf Stratum, auch gegeben.

    Die Netzwerkstruktur: IPC <-> Router 1 <-> Router 2 <-> IPC/Router mit NTP-Server

    Stratum ist mit 13 angegeben.

    Ping im Mittelwert bei 3ms.

    Hops sind bei 2.

    Wie kann ich Stratum auf <5 bekommen bzw. kann es noch an anderen Einstellungen liegen?

    0 Kommentare Keine Kommentare
  3. Anonym
    2024-02-27T08:03:07+00:00

    Diese Antwort wurde automatisch übersetzt. Daher können grammatikalische Fehler oder seltsame Formulierungen vorkommen.

    Das Zielsystem darf nicht weiter als Schicht 5 von einer hochgenauen Zeitquelle entfernt sein.

    0 Kommentare Keine Kommentare