Updatefehler 0x80073712 bei Windows Server 2019 Datacenter

Anonym
2024-02-28T11:03:38+00:00

Hallo zusammen,

wir haben seit einiger Zeit das Problem, dass wir eine virtuelle Maschine nicht mehr Updaten können. Fehler ist der 0x80073712. Das führt wohl dazu, dass das Programm für den Kunden regelmäßig abschmiert.

Der Microsoft Support konnte uns noch nicht weiterhelfen. Es handelt sich laut Support um ein defektes Komponenten System (was auch immer).

Das haben wir bereits versucht: https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-client/installing-updates-features-roles/additional-resources-for-windows-update ebenfalls das Übertragen der Komponenten von funktionierenden VMs

Ich bin über jede Idee Dankbar.

Interessanterweise ist das schon die zweite VM auf der das selbe Programm installiert ist, der Hersteller winkt aber ab und sagt wir supporten nur Baremetal...

Windows Server – Geräte und Bereitstellung – Installieren von Windows-Updates, -Funktionen oder -Rollen

Gesperrte Frage. Diese Frage wurde aus der Microsoft-Support-Community migriert. Sie können darüber abstimmen, ob sie hilfreich ist, aber Sie können keine Kommentare oder Antworten hinzufügen oder der Frage folgen. Aus Datenschutzgründen werden Benutzerprofile für migrierte Fragen anonymisiert.

0 Kommentare Keine Kommentare
{count} Stimmen

2 Antworten

Sortieren nach: Am hilfreichsten
  1. Anonym
    2024-02-29T03:40:16+00:00

    Diese Antwort wurde automatisch übersetzt. Daher können grammatikalische Fehler oder seltsame Formulierungen vorkommen.

    Hallo Theratherapie_015,

    Dieser Fehlercode weist darauf hin, dass sich der Komponentenspeicher in einem inkonsistenten Zustand befindet.

    Informationen zum Beheben des Problems finden Sie unter Beheben von Windows Update-Fehlern über DISM oder das Tool für die Systemupdatebereitschaft - Windows Server | Microsoft Learn.

    Hoffe es hilft.

    Alles Gute

    Lei

    0 Kommentare Keine Kommentare
  2. Anonym
    2024-03-01T10:52:44+00:00

    Hallo Lei,

    danke für deine antwort, das haben wir schon versucht:

    C:\Users\Administrator>DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

    Tool zur Imageverwaltung für die Bereitstellung

    Version: 10.0.17763.3406

    Abbildversion: 10.0.17763.4252

    [== 4.5% ]

    Fehler: 14098

    Der Komponentenspeicher wurde beschädigt.

    PID=9684 TID=9692 Closing session event handle 0x218 - CDISMManager::CleanupImageSessionEntry

    0 Kommentare Keine Kommentare