Sdílet prostřednictvím

Zdroj synchronizace času na AD řadiči nelze změnit ze Free-running System Clock na nic jiného

Anonymní
2024-11-29T09:01:09+00:00

Zdroj synchronizace času na AD řadiči nelze změnit ze Free-running System Clock na nic jiného

Měnil jsem už zdroje na různé ntp servery, v registrech jsou zapsány, ale po w32tm /query /status .... stále vyppisuje freee running system clock.

vyzkoušel snad všechny postupy, stále je zdroj času free running system clock.

Identita a přístup k Windows Serveru

Otázka je uzamčená. Tato otázka se migrovala z komunity podpory Microsoftu. Můžete hlasovat, jestli je užitečná, ale nemůžete k ní přidávat komentáře či odpovědi ani ji nemůžete sledovat. Profily uživatelů jsou u migrovaných otázek z důvodu ochrany osobních údajů anonymizované.

Počet komentářů: 0 Žádné komentáře
Počet hlasů: {count}
Přijatá odpověď
  1. Anonymní
    2024-12-01T21:40:45+00:00

    Mrkni se zda nastaveni neprebiji politika ( Computer - Policies - Administrative Templates - System - Windows Time Service )

    Pak uz nevim

    MP

    Počet osob, které tuto odpověď považovaly za užitečnou: 1.
    Počet komentářů: 0 Žádné komentáře

Počet dalších odpovědí: 8

Seřadit podle: Nejužitečnější
  1. Anonymní
    2024-11-29T10:14:33+00:00

    Ahoj Tomasi,

    neni to nahodou virtual? A samozrejme delas to na FSMO PDC roli? Sluzba Windows Time ti bezi?

    MP

    Počet komentářů: 0 Žádné komentáře
  2. Anonymní
    2024-11-29T11:33:02+00:00

    AHoj Mirku,

    děkuji za odpověď. Není to virtuál, role to má všechny, jakožto hlavní a jediný AD server, službu jsem kontroloval a běží :/

    Je to win srv 2022 standard na kterém mám AD služby a jeden virtuál. Ještě mám podezření, jestli to není tím, že jsem to přehodil z EVAL. zkušební verze na standard, jestli tomu něco prostě nechybí...

    díky

    Tomáš

    Počet komentářů: 0 Žádné komentáře
  3. Anonymní
    2024-11-29T14:32:33+00:00

    w32tm /query /peers vrati sravny list NTP serveru?

    Nastavil jsi i spravne typ/flag NTP, dejmetomu

    w32tm /config /manualpeerlist:"tik.cesnet.cz tak.cesnet.cz ntp.nic.cz time.ufe.cz lxn.ujf.cas.cz",0x8 /syncfromflags:manual /reliable:yes /update 
    
    w32tm /resync /rediscover
    w32tm /query /status /verbose 
    w32tm /query /peers /verbose
    

    A samozrejme event viewer mozna napovi

    MP

    Počet komentářů: 0 Žádné komentáře
  4. Anonymní
    2024-12-01T15:03:06+00:00

    AHoj,

    query peers vráti prázdny řádek, po configu manualpeerlist a zpětnou kontrolou opět prázdný řádek.

    Last sync error - vstup nebyl nalezen , the peer is unreachable.

    :/

    log - akorát, že to není virtuál

    The time provider 'VMICTimeProvider' has indicated that the current hardware and operating environment is not supported and has stopped. This behavior is expected for VMICTimeProvider on non-HyperV-guest environments. This may be the expected behavior for the current provider in the current operating environment as well.

    Počet komentářů: 0 Žádné komentáře